Philippe Redlich Posted March 25, 2024 Posted March 25, 2024 RLT-Energiekennwert (SPEC 15240) RLT-Systemkennwert (SPEC 15240) Monitoring-Systemkennwert (in Anlehnung an SPEC 15240) Ventilatorstrombedarf gemessen gemessen gemessen Nutz-Wärmebedarf vorgegeben berechnet, für Standardnutzung gemessen Nutz-Kühlbedarf vorgegeben berechnet, für Standardnutzung gemessen Dampfbedarf vorgegeben berechnet, für Standardnutzung gemessen Wärmerück-gewinnungsgrad Standardwerte oder Produktangaben Standardwerte oder Produktangaben gemessen Antrieb Wärmerückgewinnung Standardwerte Standardwerte gemessen Wärmeverteilung- und erzeugung Standardwerte Standardwerte Wirkungsgrad, falls verfügbar Kälteverteilung- und erzeugung Standardwerte Standardwerte EER, falls verfügbar Dampfverteilung- und erzeugung Standardwerte Standardwerte Wirkungsgrad, falls verfügbar Primärenergetische Bewertung Standardwerte Standardwerte Keine Zulufttemperatur vorgegeben, 18°C Wärme 20 °C, Kühlung 18 °C wie betrieben Nutzungszeit vorgegeben, 12h/d vorgegeben, nach Nutzung wie betrieben Ziel Bewertung des Gerätes unabhängig vom aktuellen Betrieb, volumenstrombezogen Gesamtprimärenergie-bedarf bei Standard-nutzung mit erwartetem Volumenstrom, Vergleichswert Gesamtenergiebedarf unter aktuellen Betriebsbedingungen