Jump to content

Dashboard Ventilator


Recommended Posts

Das gesamte Dashboard wird nach interaktiver Auswahl des zu betrachteten Ventilators erstellt (Zuluft- oder Abluftventilator). Siehe hierzu das Dropdown-Menü “Ventilator-Auswahl” in der linken oberen Ecke der ersten Abbildung. Folgende Beispiele sind auf Basis der Daten des Zuluftventilators erstellt.

Ventilator Kennwerte

Monatlicher SFP-Wert als Kennwert des Wirkungsgrades des ausgewählten Ventilators (hier Zuluftventilator) seit Beginn der Datenaufzeichnung.

image.thumb.png.b6a840154c3a95a897f87c511e8b1f50.png

Scatterplot: Volumenstrom in Abhängigkeit zu SFP des ausgewählten Ventilators im ausgewählten Zeitfenster.

image.thumb.png.c5b61db67538072df9f01fc518183cc8.png

Leistungsaufnahme, Volumenstrom und SFP des ausgewählten Ventilators im ausgewählten Zeitfenster. Dargestellt sind zudem Schwellwerte für Leistungsaufnahme und Volumenstrom nach Herstellerangabe.

image.thumb.png.1f26ecefbab00bf043beeac88d3ae67f.png

Leistungsgruppen

SFP und Leistungsaufnahme des ausgewählten Ventilators im ausgewählten Zeitfenster gefiltert nach Leistungsgruppen.

image.thumb.png.42046faf12bea5e669e03656421bbd02.png

Volumenstrom und Leistungsaufnahme

Volumenstrom in Abhängigkeit der Leistungsaufnahme des gewählten Ventilators im ausgewählten Zeitfenster als Scatterplot.

image.thumb.png.1c76a92afce1ff07a1e84cba604245fd.png

Durchschnittlicher monatlicher Volumenstrom des gewählten Ventilators seit Beginn der Datenaufzeichnung.

image.thumb.png.9f0cc232de91bc5ef365a9cd3f7c9156.png

Durchschnittliche mo

natliche Leistungsaufnahme des gewählten Ventilators seit Beginn der Datenaufzeichnung.

image.thumb.png.691c79745eb28d8ab87163e01b9d3a2a.png

Histogrammauswertung von Volumenstrom und Leistungsaufnahme im gewählten Zeitfenster:

image.thumb.png.1d11d423f971f6c6f7c639e30c71dcde.png

Heatmapauswertung von Volumenstrom und Leistungsaufnahme im gewählten Zeitfenster:

image.thumb.png.2ff81c945cc6255c6f946e734c7f0588.png

Druckmessungen

Luftdruck des ausgewählten Ventilators und Druckabfall des zugehörigen Filters sowie Leistungsaufnahme und SFP des Ventilators im ausgewählten Zeitfenster.

image.thumb.png.34da0b531d71ddec9360e676de07c442.png

Druckabfall am Zuluftfilter

Der Differenzdruckmessung, d.h. der Druckabfall am Filter des Zuluftventilators lässt gute Rückschlüsse auf den Grad der Verschmutzung zu und kann daher als Grundlage für eine Empfehlung zum Filterwechsel in Form einer Vorhersage genutzt werden. Die Auswertung des Druckabfalls wird immer am Zuluftfilter durchgeführt, die Auswahl des Filters im Dropdown Menü hat keinen Einfluss.

image.thumb.png.d663f17212150274574ba3a759385a5a.png

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information